UPS电池配置方案及如何选购UPS不间断电源

点击次数:2540 发布时间:2013-9-26 整理录入:贵阳山特ups www.0851ups.com

  选购 ups,首先值得考虑的几个基本方面是:1.技术性能 ;2.质量保证; 3.服务保证; 4.产品价格。
如何确定您需要何种类型的ups电源?通常,个人办公及家庭用户可以考虑 后备式机型,如山特后备式ups电源价格低廉,外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴。有着很高的性价比;对于中小型系统的网络 用户、服务器或精密仪器等,则多用在线式或在线互动式ups,能较好地抵抗来自电网上的各种侵害,其功能完善,并大多具有智能监控和网络连接功能,实现远程控制和智能化管理。对于大型的重要设备和系统,大功率的山特在线式ups提 供稳定的电源保护必不可少。
具体如何确定所需的功率(VA)大小?则需列出所有需要保护的设备,别忘了显示器、终端、外挂硬盘。 每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得VA值。有些设备用瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即可得大致的VA值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。把所有设备的VA 值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量,以备系统升级时用。

如何配置后备延时时间?由于系统和设备的不同,选取的ups型号和配置也不同。标准性UPS 本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟 到十几个小时或更长。一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。
电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池 放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培 数时放电的时间小时数来计算。
一般UPS配置以一下公式计算:
UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH)
以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下: 注:山特C3KS的启动直流为:96V
3000伏安×4小时÷96V=125AH
结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压)一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8所以以8只电池为一组)蓄电池
我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:100AH(蓄电池容量)×96V(UPS启动直流)÷ 3000V(UPS电源功率)=3.2小时
也可以选择2组(16只)65AH的蓄电池并联进行配置!其延时时间为:65AH×2×96V÷3000VA=4.16小时
山特UPS电压在出厂时的标准启动直流电压:
MT1000SC1KS C2KS-C3KS C6KS-3C20KS 3C3-10KS--3C340KS
24VA 36V 96V 240V 384V
山特UPS电压输出功率因数均为0.7;如山特C1KS较大支持负载功率为:1000V×0.7=700W,所以山特C1K的较大支持负载为700W,以此类推!!(注:一般为了能够更好的使用UPS,建议UPS电源较好不要无负载/满载或超载使用,UPS电源较好的负载功率是其标准负载的70%-80%左右,如C1K较好带的负载为500-600(w)的负载!这样能够更好的发挥UPS电源本身的优势特点及延长UPS电源使用寿命!)